건축기계설비공사 표준시방서(1부) - 일반사항, 보온공사

#기계설비#시방서#보온

건축기계설비공사의 표준시방서 중 일반사항과 보온공사에 대해 설명 드립니다.

건설 현장에서 일하시는 기계설비 기술자분들께 도움이 되길 바라며,
내용 중 잘못된 부분이 있거나 수정할 사항이 있으면 아래에 댓글로 달아주시면 감사~^^


관련 카페 : http://cafe.daum.net/data-box "나의 자료 보관통"
관련 홈페이지 : http://www.bluetechnology.co.kr/ "푸른기술"
이메일 " ygm00001@hanmail.net

국가건설기준센터 표준시방서 내용 검색 : http://www.kcsc.re.kr/

※ 화면의 화질을 고화질(HD)로 설정하고 보세요 → 화면 하단이나 상단에 마우스를 올려놓으면 나타나는 "설정" 아이콘(톱니바퀴 모양)을 클린한 후 화질(품질)을 높은 수치의 고화질로 선택하면 됨



보온공사 표준시방서 중 냉수관의 보온두께 표가 바뀐 것이 아닌가 확인해달라고 국토교통부에 질의한 내용에 대하여 아래와 같이 답변이 왔네요. 요지는 9월달에 전체적으로 보온두께가 조정될 예정이니까 그때 확인하라는 취지네요.


------------------------------------------------------------------------
답변 내용

안녕하십니까?
평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 선생님께서 국민신문고를 통하여 요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

1. 질문내용
o 건축기계설비공사 보온공사 표준시방서 KCS 31 20 05 중 2.5 배관의 보온두께, 3 냉수관, 냉온수관의 보온재 및 보온두께 표의 내용의 오류 정정 요청

2. 회신내용

o 선생님께서 건의해주신 기계설비공사 건설기준 KCS 31 00 00은 한국건설기술연구원 국가건설기준센터에서 '설비기계 건설기준 적합성 평가 연구 용역'을 진행 중에 있으며, KCS 31 20 05 보온공사 또한 개정을 위한 적합성 평가 연구 용역 대상에 포함됩니다.

- 이에, 배관의 보온두께, 냉수관 및 냉온수관의 보온재 및 보온두께의 표는 열전도율값을 기준으로 개정 검토 중에 있음을 알려드리며, 9월 중앙건서기술심의위원회 심의 이후 개정절차를 거쳐 고시될 예정임을 알려드립니다.

질의하신 내용에 대하여 추가 질문이 있을 경우에는 건설산업과-업무담당 김송이 Tel. 044-201-3545-로 문의하여 주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 행복한 하루되시기를 바랍니다. 감사합니다. 끝.
건축기계설비 : [동영상에 대한 추가 설명 댓글]보온공사 표준시방서 중 냉수관의 보온두께 표가 바뀐 것이 아닌지 표준시방서 작성기관인 대한설비공학회에 문의한 결과 아래와 같이 표가 뒤바뀐 것이 맞다는 회신을 받았습니다. 업무에 참고하세요~
=== 설비공학회의 답변 ==========안녕하세요.
아래와 같이 회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다. [답변]
지적하신 바와 같이 2016년 기계설비 표준시방서 보온공사(KCS 31 20 05) 중 “냉수관 등의 보온 두께”에 오류가 있었습니다.
2019년 개정 표준시방서에는 이러한 오류가 수정될 예정입니다. 감사합니다. 끝.대한설비공학회 사무국 백제현 부장 드림
Tel. 02-554-8571,  Fax. 02-552-3929
치코 : 집이 주거용 13층짜리 오피스텔인데요
세대수는 48세대구요
각층 입상 알람밸브 및 소방함에 있는 주먹밸브를 보온을 안했더라구요
소방 카플링도 그냥 보온재를 넣지않고 매직테이프로만 감았더라구요
기계실도 프리액션밸브를 보온을 하지 않았는데 안해도 무방한건가요 아니면 시공사가 작은곳이라서 그냥 막 한건가요?
치코 :  @건축기계설비  좋은 답변 감사합니다
시공사에 문의를 넣어야겠습니다ㅎ
건축기계설비 : 알람밸브의 드앵글밸브(주먹밸브, 드레인용)도 몸체 중간까지는 물이 차있는 상태이니까 몸체까지 보온해 주는게 맞고요,소방 그루브조인트(카플링)도 보통은 얇은 보온재라도 끼워서 보온은 하고 있습니다. 얇은 보온재를 사용하더라도 조인트 부분이 튀어나와서 미관상 좋지 못하다고 판단해서 그마저도 하지 않은 듯 싶고요...프리액션 밸브도 몸체 바로 직전까지는 물이 차있기 때문에 몸체 하부와 플랜지쪽까지는 보온을 해주는게 좋겠죠. 프리액션밸브 몸체는 워낙 부착된 배관이나 계기들이 많아서 보온하기도 어렵고 굳이 보온할 필요도 없고...소방배관도 가급적 철저히 보온을 해주는게 맞기는한데, 실제 사용 환경을 고려하면 크게 걱정하실 필요는 없을 듯 싶습니다. 동파 때문에 보온을 하는 것인데 알람밸브나 프리액션밸브가 설치된 공간이 동파될 우려가 없다면 어찌보면 보온 자체가 과다시공일 수도 있겠죠. 알람밸브 등 소방밸브가 대부분 건물내에 구획된 실 내부에 설치되어 있고, 만일 동절기에 난방이 안되어서 건물내 동파사고가 난다면 소방헤드부터 먼저 다 동파되겠죠.원칙적으로는 지적하신 부분들을 최대한 보온하는게 맞지만, 혹시 시공사에서 처리가 안되어 고민이셨다면 크게 우려스러운 상황은 아닌 듯하니 너무 걱정까지 하실 필요는 없을 싶고요, 시공사와 다른 건까지의 전체적인 A/S 처리 상황을 봐가면 완급을 조절해가시면서 대처하시면 어떨까 싶습니다.

[건축강좌-013] 상가주택 건축의 시방서(Specification)에 대하여

본 강좌는 실제 사례를 중심으로 강의한 내용이며 지난 강좌는 "구독"을 누르시면 모든 지금까지의 모든 강좌를 보실 수 있고, 아래 추천영상은 건축을 앞둔 여러분들에게 많은 참고가 될 내용으로 이 영상에도 "구독"을 누르시면 더 많은 참고 영상을 보실 수 있습니다~
*추천영상 : 어느 건축주의 인생반전 이야기 -1
https://www.youtube.com/watch?v=U-VMr_RmDq8
어느 건축주의 인생반전 이야기 -2
https://www.youtube.com/watch?v=-3O7IRRVCkU\u0026t=7s


* homepage: http://www.tascm.co.kr
* cafe : https://cafe.naver.com/pankyocm
* blog : https://blog.naver.com/tas4924
콩자이 : 내용은 좋은데 배경음악 좀 빼주세요.
머리 아픈데 집중이 안되요.
-guk Du : 공부하는데 많이 도움되었습니다. 감사합니다 :)
tas건축사사무소 : 잘 알겠습니다~~
tas건축사사무소 : 도움이 되셨다니 다행입니다, 앞으로도 더 좋은 영상 만들도록 하겠습니다^^

건설공사할 때 모르면 안 되는 이것!| 표준시방서, 전문시방서, 특기시방서 | 토목기사 토목시공기술사 | 건축기사 건축시공기술사

안녕하세요 분당기술사학원 박원장입니다.

이번 영상은 시방서에 대해 정리해보았습니다.
소장님들의 건설 지식에 도움이 되기를 바랍니다.
감사합니다


온라인 강의가 궁금하신 분들은 아래 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

▪︎ 분당기술사학원 온라인강의 홈페이지
https://www.eng77.com

▪︎ 분당기술사학원 홈페이지
https://www.bd7.co.kr
이경 : 교수님
강의 쉽게 이해 했습니다
감사합니다
이경 : 자주 올려주시면 감사하겠습니다
나나 : 원장님의 쉬운 가르침에 늘 감사드립니다.
건강 하시고 학원의 번영을 기원합니다.
이경 : 잘들었습니다 감사합니다
Yongje Jojojojo : 좋은내용 감사합니다 시방서에 대해 쉽게 설명하시고 이해하기 쉬었어요

... 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 1,367건 4 페이지
게시물 검색
Copyright © www.victorianbelvidere.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz